weiyp1 发表于 2012-10-18 13:22:27

火灾自动报警系统应设专用接地干线吗?

本帖最后由 weiyp1 于 2012-10-18 13:25 编辑

审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。
我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。

自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?

gdx8785 发表于 2012-10-18 15:13:11

“自己认为这条规范本身就有问题,”所以就“没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。”
何不对这审图人说道说道“这条规范本身的问题“?

tq02vf4 发表于 2012-10-18 15:34:35

注册会员 发表于 2012-10-31 22:40:58

你的做法正确,规范是错的。
奈何那本规范写的太明确,目前是胳膊拧不过大腿。
并且最终到了消防部门,这个问题对他们来说,过于专业些,基本没人敢说你是对的。
事实上,按照规范的做法,某种情况下,做了更危险!

dzkxian 发表于 2013-1-24 21:37:16

看下火灾自动报警规范,里面说的很清楚。

wxqkh2009 发表于 2013-3-29 16:37:12

规范怎么说就怎么做
我是这么想的
错的也要执行

wzgzaz 发表于 2013-5-23 14:42:45

5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

viking 发表于 2013-5-24 18:43:46

你觉得正确 要规范干嘛?

wga918 发表于 2013-6-2 12:57:50

所谓专用,就是不能被其他所用,消控室内柱上接地板有可能被其它如电器柜等所用。我估计情况是这样。

chaoxy119 发表于 2018-3-23 11:24:03

专用,并且用绝缘电线,就是为了减少别的接地系统对弱电系统的干扰