应急照明线路
我画系统图的时候看到别人既做火灾强启线,又做充电线,有没有这个必要啊 自带蓄电池的灯具应有充电线,二者功能不一样。(此处不针对双头灯) 回复 2# shan那如果火线失电时,只用充电线能不能达到要求,不做强启了 按照楼主的意思,好像是带电池的应急灯做消防强起的功能,有这种做法 回复 4# 嘿嘿嘿嘿
恩,我的意思是消防时只用蓄电池供电 回复 5# 糊涂可可
你是认为火灾时应切除由配电房引出消防应急照明回路,照明只用蓄电池用电。
关于这点的争论论坛里一直都有。
为什么要切除消防应急照明回路呢?
这样切的话,花很多钱从配电房引到配电箱两路电缆有什么意义? 地下建筑照明设计标准 规定疏散指示灯距地1-1.2米 间距 10米,汽车库、修车库、停车场设计防火规范规定规定疏散指示灯距地1米一下 间距 20米,地下停车场按哪个来 回复 7# wds819
肯定按照严格的来咯,总归不会错的 回复 6# 暗夜流星
不做两路达不到规范要求啊