治学以诚 发表于 2012-10-22 16:37:36

fxy 发表于 2012-10-22 17:37:31

是,这回貌似没问题了

wosuwoxing 发表于 2012-10-22 18:06:34

电容器工作电压选择是依据电抗提升后的电压来考虑的,同时留一个安全余量,最终确定电容的额定工作电压。
但电容器实际工作电压是电抗提升后的电压,而不是额定电压,导致不能按额定无功补偿,需要对比工作电压折算。因此电抗肯定影响补偿容量。

单博博 发表于 2012-10-23 21:14:21

功率因数计算时候要计算到0.95差不多不能计算到0.9,计算到0.9有时候就补偿到0.89了

单博博 发表于 2012-10-23 21:17:46

你们设计一般估算,我们做设备一般是后来增加补偿柜的多,要实打实的算,算少了以后用户要找我们麻烦。

l521523 发表于 2012-10-24 08:46:22

回复 16# 治学以诚

为什么要按变压器的容量来计算而不是厂区装机容量,变压器也未必是满载。

治学以诚 发表于 2012-10-24 14:37:44

单博博 发表于 2012-10-26 17:07:06

按50-60%太大了 工业太小了 民用太大了
你只能按负载容量KW 效率 估计个功率因数 计算出无功缺口,不串联电抗器 电容器额定电压 实际运行电压 计算出电容器装机容量,串联电抗器以后 电容器额定电压 实际运行电压 *无功缺口=电容器装机容量。
页: 1 [2]
查看完整版本: 电容器柜的补偿功率怎么确定