母联连接的两组低压配电柜放在不同的房间行吗?

本帖最后由 tsml 于 2012-10-24 01:46 编辑

低压段采用单母线分段运行,两台变压器低压出线之间的母联开关采用手动方式,现在考虑把一组低压配电柜及变压器放在一间房,另一组放在另一间房(两房之间隔十米),用低压母线进行连接。请问这样行吗,谁见过这样的实例吗?
    这样做的原因是因为一组是商业的,另一组是办公的,放在不同的房间方便管理。另外,把商业的与办公的母联也可以错锋运行,有故障时可靠性更高。

闻见知行 发表于 2012-10-16 20:41:07

太正常的方案了

大鼻山 发表于 2012-10-16 22:32:05

你要不放心,请在2房之间设置观察窗……

暗夜流星 发表于 2012-10-17 09:43:22

可以,注意母联开关与两台低压主开关之间应设联锁。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-10-18 19:42:52

太正常了,我还做过2个建筑内的变压器低压母联呢

老康阁楼 发表于 2012-10-18 20:50:06

一墙之隔?做个双向防火门。投了母联,人也要能快速过去瞧瞧。

单博博 发表于 2012-10-20 20:45:22

可以 可以做成自动投的

tsml 发表于 2012-10-24 01:44:00

不是一墙之隔,隔十米吧