电子信息机房不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所?

本帖最后由 闻见知行 于 2012-10-20 09:06 编辑

23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
1 机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;
2 机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;
3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;

第三条我认为太过分,数据中心内经常设低压配电室,变电所贴临太正常了,因为变电所就是为数据中心服务的。

闻见知行 发表于 2012-10-16 15:51:30

我接触的几个数据中心,全违反规范了{:sweat:}

tq02vf4 发表于 2012-10-16 15:58:10

闻见知行 发表于 2012-10-16 16:09:41

rachanaqiu 发表于 2012-10-16 17:37:47

回复 1# 闻见知行

同感,我做的好几个数据中心也全违反规范了
第三条审图肯定提

闻见知行 发表于 2012-10-16 17:40:18

回复 5# rachanaqiu
MM是少数民族?

D800-1~8 发表于 2012-10-17 13:39:48

全国数据中心好几百个了,我一个都没捞着做。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-10-18 19:41:41

编制组会说,此条不适用于数据中心

老康阁楼 发表于 2012-10-18 20:48:02

是呀,几百个我也没做过数据中心,挨着不行,中间做一排储藏维修工具间。

rachanaqiu 发表于 2012-10-18 20:57:39

回复 8# 嘿嘿嘿嘿


    版主 有正式文件吗?

rachanaqiu 发表于 2012-10-18 21:03:38

回复 8# 嘿嘿嘿嘿

呵呵,即使这条不适用。
但是GB50174-20084.1.1-4和-5
还是违反了规范