ZRKWNLC控制器说明书 控制器有电能统计功能直接可以查看历史数据
单博博
发表于 2012-10-21 16:16:47
有高压的功率因数一般都补偿到 0.95以上了 低压我们设计一般计算到0.95以上 一般补偿到 0.98 0.99
单博博
发表于 2012-10-21 16:23:46
这个是低压负载是中频炉这个是高压负载是热轧机
入门者
发表于 2012-10-22 09:02:00
回楼主:
用晶闸管投切是比接触器投切要好,它能实现过零投切,没有涌流,也就不需要电容器串接限流电感。
投切的电容容量或无功功率可无级调节吗?
单博博
发表于 2012-10-22 10:21:25
基本上无涌流,想一点没有肯定做不到
现在一般串联电抗器都串联 7%抗5次以上谐波,14抗3次以上谐波,还有限制合闸涌流1%或者0.5%;
低压电容柜一般投切方式:接触器投切 为静态投切 一般用在负载波动不快的场所, 可控硅投切用在负载波动快的场所 为动态补偿 这个是有级投切 如总容量 50分 5-10-15-20,三相共补,如分补混合补偿 总容量50 分补容量 A-4 B-4 C-4 共补容量 8kvar-15kvar-15kvar ;
其他公司有做低压SVG可实现无极调节如补偿容量300实现0+-300kvar,感性300容性300
如下图是我做的高压SVC 简称高压静止型动态滤波无功补偿
分两部分 滤波支路部分是 fc 感性补偿mcr 这个可以做到无级调节 可调感也可调容
入门者
发表于 2012-10-22 14:33:37
回20楼:......可以做到无级调节 可调感也可调容
电力电容器容量可以做到无级调节的电气原理,能否简单的介绍一下。
单博博
发表于 2012-10-22 14:55:29
svg可以 -+容量调节 感性容性调节 这个我不会做;
我只会做高压动态补偿调感调容,高压是一组电容器投上去以后处于一个过补偿状态,旁边并一个磁控电抗器 通过励磁控制部分调节电抗器气息,磁控是感性 电容是容性。
单博博
发表于 2012-10-23 21:03:42
帖子又沉下去了
单博博
发表于 2012-10-26 17:08:07
几天不来帖子又沉下来去 顶起!
单博博
发表于 2012-10-31 17:28:00
帖子又沉下去了
单博博
发表于 2012-11-4 14:15:00
图片贴11111
单博博
发表于 2012-11-7 16:00:15
连接电脑直接出报表
ZRKWNLC低压滤波补偿控制器说明书
单博博
发表于 2012-11-21 13:31:00
资料都没了;
电脑和测试仪丢了;郁闷。
单博博
发表于 2012-11-24 13:04:16
有源滤波柜产品简介
ZRYYLB-Ⅱ系列有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是利用全控电力电子元件,满足对电能质量(功率因数和谐波)有较高要求的用户需求的装置。APF装置并联在系统和用户设备之间,其主要功能是在电网供电过程中当负载侧产生谐波和无功电流时,保证系统侧的电流没有谐波和无功电流,使用户其他关键敏感设备得以在近似不受干扰的电气环境中正常运行,并且不会污染电网。
ZRYYLB-Ⅱ系列有源电力滤波器装置采用基于DSP的主控制器和模块驱动器的分层分布式控制器体系,并采用基于彩色触摸屏的人机界面,具有响应速度快、自动化,控制方法灵活等特点。
ZRYYLB-Ⅱ系列有源电力滤波器装置从结构上分为二种类型:
1、分相H桥式
优点:开关频率高、滤波效果好。结构清晰、明了。
缺点:器件多(6个IGBT模块)、成本较高。
2、三相桥式。
优点:器件少(3、4个IGBT模块)、成本低。
缺点:开关频率低、滤波效果一般。
产品特点
响应速度快、滤波能力强、运行损耗小。
(1)能同时动态实时滤除全部谐波或多种选定的谐波;采用矢量筛选技术,可对3到15次之间的谐波进行有选择的补偿或者对全部的谐波进行补偿。
(2)在滤除谐波的同时动态补偿基波无功,提高功率因数。也可以在0无功功率的情况下滤除谐波,避免无功反送情况出现;
(3)安全性好,不存在谐振或电压放大,可自动限制输出电流,装置永不过载,保证装置安全可靠工作;
(4)可对不平衡进行补偿,避免负序电流对电网及电气设备影响;
(5)智能启动系统,一键并网,系统断电恢复后自动投入;
产品型号
ZRYYLB-Ⅱ-APF-380V/××/××
具体使用分相H桥式或三相桥式类型,要根据用户谐波特性决定。
产品参数
额定工作电压 AC380V±15%
额定容量 50A—400A
电气接线 三相三线、三相四线
额定工作频率 50Hz±5%
滤波范围 3-15次谐波(可以选择性滤波,各次谐波补偿可分别设定)
滤波程度 选定每次谐波可进行幅值补偿设定
滤波能力 95%
无功补偿 模式可选,自动容量控制
功率因数校正 有,且可设定
过载能力 120%
多台运行方式 并联运行
平均无故障时间 ≥10万小时
开关频率 7.2kHz--20kHz(平均)
响应时间 <1ms
控制算法 具有自适应能力的领域筛选矢量补偿算法
控制器 数字式DSP
通信功能 采用Modbus远程通讯协议,通信接口RS485/232
控制连接 光纤连接、电气连接
装置功率损耗 额定满载运行时,损耗不超过4%额定功率
防护等级 IP30
冷却方式 强迫风冷
结构要求 柜体为落地安装,可与相邻配电柜并列安装(等高),可根据情况选择上、下进出线方式
环境温度 -25℃—+55℃
存储温度 -40℃—+65℃
相对湿度 最大95%,无凝露
海拔高度 安装海拔小于1000米
污秽等级 重污区
雷害等级 中雷区
单博博
发表于 2012-12-11 10:56:40
兄弟们给小弟上上图吧,做成了有好处费,谢谢
图纸我画!