闻见知行 发表于 2012-10-14 18:04:29

我想让疏散楼梯间的应急照明符合规范,竟然发现是极难完成!

建规要求如下:
11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx;
2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0 lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0 lx;
建筑照明设计标准要求楼梯间平台,普通场所30lx,高档场所要求75lx

闻见知行 发表于 2012-10-14 18:05:42

国内所有满足GB17945-2010的应急灯额定流明输出均为50lm,即使这个灯平时功率为40W!

闻见知行 发表于 2012-10-14 18:10:55

我按美国应急灯产品算了一下(满足IEC 60598-2-22:2002),结果如下:

闻见知行 发表于 2012-10-14 18:13:38

采用应急灯和国产吸顶灯算出的正常照度如下:

大鼻山 发表于 2012-10-14 18:24:07

必须极难。

闻见知行 发表于 2012-10-14 18:35:17

楼梯间计算的平台大小为2x3m,实际计算范围为1mx2m

?_446231510 发表于 2012-10-15 08:37:52

回复 2# 闻见知行


    满足新国标的灯具都是 50lm这个结论 出处是哪里?

闻见知行 发表于 2012-10-15 09:45:49

回复 7# ?_446231510
我查到的国内的所有应急灯厂家的参数都是如此。