上海市建设工程总体设计文件编制深度规定
上海市建设工程总体设计文件编制深度规定 占个沙发,楼主辛苦,学习了。 回复 2# gblgb不过各个区还有自己的总体设计文件编制深度规定{:4_96:} 7 建筑电气
7.0.1建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸和主要电气设备表。 7.0.2 设计说明书
1建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求。
2 设计范围
1)根据设计任务书和相关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设
计分工与分工界面;
2)拟设置的建筑电气系统。
3 变、配、发电系统
1)确定负荷等级和各级别负荷容量;
2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路
路由及敷设方式、近远期发展情况;
3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电装置时,说明启动
方式及与市电网关系;
4)高、低压供电系统接线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;
5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、
视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技
术条件和选型要求,电气设备的环境特点;
6)继电保护装置的设置;
7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况;
8)操作电源和信号:说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况;
9)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式;
4 电气节能和环保。
1)拟采用的节能和环保措施;
2)表述节能产品的应用情况。
5 防雷
1)确定建筑物防雷类别,建筑物电子信息系统雷电防护等级;
2)防直接雷击、防侧击雷,防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;
3)当接闪器为避雷针时应说明其保护对象;
4)当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明
采取的措施和要求;
5)总等电位、局部等电位的设置要求;
6)接地装置要求。
6 火灾自动报警系统
1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;
2)确定消防控制室的位置。
7 应急照明和疏散指示标志系统
1)按建筑性质确定设置位置 ;
2)各系统的设置要求。
7.0.3 设计图纸
1 电气总平面图(仅有单体设计时.可无此项内容)
1)标示建筑物、构筑物名称、容量,高低压线路及其他系统线路走向、回路编号,
导线及电缆型号规格;
2)变、配、发电站位置、编号;
3)比例、指北针。
2 变、配电系统。
1)高、低压供电系统图:注明开关柜编号、型号及回路编号、 次回路设备型号、
设备容量、计算电流,补偿容量、导体型号规格、用户名称、二次回路保护要求
或二次回路方案编号;
2)平面布置图:应包括高低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流
电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例;
3)标示房间层高、电缆沟位置、标高(相对标高)。
3火灾自动报警系统。
1)火灾自动报警系统图;
2)消防控制室设备布置平面图。
4 屋面防雷平面图,引下线分布图,防雷接地平面图,接地装置图,防雷接地系统图。 学习学习。 下载学习。谢谢 电气节能和环保,紧跟形势需要啊! 占个沙发,楼主辛苦,学习了。 好好学习 天天向上 下载学习。谢谢