技术交底时施工单位提的问题?

项目是个多层住宅楼,施工单位提的问题:总等电位联结箱与网络、电话、电视、等弱电进线总箱连接有无必要?有无规范出处?如果没有请取消连接线?
请问这个有没有规范出处?

tszgsj 发表于 2012-10-10 13:44:37

没有
进线管做总等电位联接

gdx8785 发表于 2012-10-10 14:25:46

项目是个多层住宅楼,施工单位提的问题:总等电位联结箱与网络、电话、电视、等弱电进线总箱连接有无必要? ...
woshichuizi 发表于 2012-10-10 13:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
回复:按图施工。。。。。。。。。。。

rpg2009 发表于 2012-10-10 16:24:28

建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50343—2004
5.2.2 在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应设置总等电位接地端子板,每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,电子信息系统设备机房应设置局部等电位接地端子板。各接地端子板应设置在便于安装和检查的位置,不得设置在潮湿或有腐蚀性气体及易受机械损伤的地方。等电位接地端子板的连接点应满足机械强度和电气连续性的要求。