sh_13131 发表于 2012-10-8 17:05:17

消防泵房,未设巡检功能设备,不符GA30.2-2002第5.4.4条。

消防泵房,未设巡检功能设备,不符GA30.2-2002第5.4.4条。想请教下是什么,怎么做?

yangyang7201 发表于 2012-10-8 17:17:14

回复 1# sh_13131

这就是楼主提到的规范:



yangyang7201 发表于 2012-10-8 17:19:54

第一次见到审图师用GA规范作为审图依据,这位审图师的学习范围也太广了。
将此规范用于施工图审查个人认为不妥,这位审图师想象力太过丰富!

rachanaqiu 发表于 2012-10-8 17:24:33

回复 2# yangyang7201

GA30.2-2002已废止。

2012年6月1日实施GB27898.2-2011《固定消防给水设备第2部分:消防自动恒压给水设备》
将替代GA30.2-2002《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第2部分:消防自动恒压给水设备》

yangyang7201 发表于 2012-10-8 17:28:26

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-10-8 17:32 编辑

感谢4楼提供的规范变更信息。

个人认为即便GB27898.2-2011取代了GA30.2-2002,但将设备规范用于施工图设计审查是不妥的。

yangyang7201 发表于 2012-10-8 17:38:46





如果这个意见是消防部门给出的,楼主倒还真得按意见修改。
如图片中显示的,这套GB27898规范是消防部门主编的,涉及消防的问题还是应当以当地消防部门意见为准。

小菜 发表于 2012-10-8 20:16:55

有个帖子里我提过的,没有引起注意,这个规范,是针对消防自动恒压给水设备的,如果按建筑上常做的临时高压消防给水系统,是不必按此规范设计的

大鼻山 发表于 2012-10-8 20:47:08

是否巡检,按水专业提资料办

贾行家 发表于 2012-10-8 21:14:12

拿设备的制造标准来审查设计图纸,审查师精神出现了问题,不是刚看了几本规范就不知道怎么得涩了吧?

hh_xy_2004 发表于 2012-10-8 22:18:32

不一定敢据理力争。

sh_13131 发表于 2012-10-9 11:50:24

有没有下载版本啊。提供下谢谢

ffpdilt 发表于 2012-10-16 15:57:54

有个帖子里我提过的,没有引起注意,这个规范,是针对消防自动恒压给水设备的,如果按建筑上常做的临时高压 ...
小菜 发表于 2012-10-8 20:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    2011版的新规范,不管是不是恒压给水设备的,都要求做巡检

闻见知行 发表于 2012-10-16 16:18:27

2012年6月1日实施GB27898.2-2011《固定消防给水设备第2部分:消防自动恒压给水设备》
普通泵房无需执行上述规范

tq02vf4 发表于 2012-10-16 16:31:55

tq02vf4 发表于 2012-10-28 22:46:57