痴人不说梦 发表于 2012-9-30 08:26:56

电梯断路器前加隔离开关

每台电梯控制柜的电源进线处(在电梯控制柜的断路器前面),应装设隔离电器,以便检修时不影响其他设备的正常运行,应符合GB50055-93 3.3.3条款要求。

yangyang7201 发表于 2012-9-30 12:09:44

GB50055-93已作废,现行的是GB50055-2011。

han2003 发表于 2012-9-30 16:55:38

选用带隔离功能的断路器即可

痴人不说梦 发表于 2012-10-4 14:44:27

{:4_123:} 废了的规范审图的也拿来提我,恼火~~~~~~

yangyang7201 发表于 2012-10-4 22:39:26

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-10-4 22:43 编辑

废了的规范审图的也拿来提我,恼火~~~~~~
痴人不说梦 发表于 2012-10-4 14:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

GB50055-2011于2012年6月1日开始执行,楼主可以对照自己的图纸设计日期看看审图师是否采用了废止的规范。

但是,GB50055-2011中的3.3.5条是在GB50055-93中的3.3.3条的基础上修订的,明确要求 “电梯的动力电源应设独立的隔离电器。。。。” ,楼主不要急于埋怨审图师,对照新规范先自校一下设计图纸是否符合新规范的要求,再和审图师平心静气地交流一下就很容易解决问题了。

hlxldb 发表于 2012-10-6 11:26:39

回复 5# yangyang7201


    电梯的动力电源应设独立的隔离电器。。。。?意思是带隔离功能的断路器也不行?

han2003 发表于 2012-10-6 11:59:06

新的通规的规定,也未看出是必须设置独立的隔离开关才行的意思,规范的意图还是比较明显,就是不能多台共用,或者不能电梯动力和照明共用隔离电气。

隔离电气的概念在低压配电设计规范的3.1.6条有规定,明确指出允许使用具有隔离功能的开关和断路器。

yangyang7201 发表于 2012-10-7 03:48:36

回复 6# hlxldb

同意7楼对通规此条文的理解。