空开,塑壳,微断有什么区别?
塑壳断路器,空气开关,微型断路器有什么区别?哪种能带漏电保护模块? 微断”=小型“塑壳断路器”
“塑壳断路器”=功能有限的“万能断路器”
所谓“万能断路器”是一种通俗叫法。除了带你说的“分励脱扣器”外,可以安装辅助、报警等接点。还可以有数显、通讯、电动操作等其他功能。
塑壳断路器,通常比万能断路器小一些,电流在600A以下。由于体积比较小,通常只带一些辅助接点、报警接点和漏电等常用功能。电动操作和通讯也就很少看到了。
微断的体积更小了,和塑壳断路器比,电流和极限开断能力更有限制。最大电流也在100A左右。通常可以用35MM导轨安装。三相是用一个连接杆将3个单级的开关连在一起。
微断开关电流一般在120A以下,开关个头比较小。一般用于配电箱内。
塑壳断路器电流在800~100A,开关个头中等。用于配电回路的分支。 空开:是对断路器的一个通俗称谓,不是规范术语。
微断:微型断路器的简称。体积小,额定电流小。 空开”就是空气开关,全称就是空气断路器,是指以空气绝缘的断路器,包括万能式断路器(框架断路器)、塑壳断路器、小型断路器(微断)。微断是一种小型而且灵巧的断路器,万用表测电流时比较小,额定电流也不会太大。 形象直观。