桥架内电缆接头问题

{:4_108:} 我是新手拜托多关照下
   规范上说线槽内的电线不能有接头,但是对桥架内的电缆没有明确规定,上次有人提到高层电井内电箱位置不合适向上移了一层结果电缆长度不够了,是不是能接一段,如果能是穿刺还是T接,如果不可以为什么勒~~{:4_102:}

东海龙王 发表于 2012-9-27 08:25:24

电缆桥架内不能有接头。
可以做一个转接箱。

yangyang7201 发表于 2012-9-27 11:17:35

这样的帖子论坛里有过,楼主可以先搜索一下,再发帖。
可以参考这个帖子:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24031&rpid=106175&ordertype=0&page=1#pid106175

痴人不说梦 发表于 2012-9-27 19:37:00

看到了谢谢

wgviing 发表于 2012-9-28 14:41:13

{:lol:}懒人

痴人不说梦 发表于 2012-9-29 20:41:31

{:4_109:}别乱说我可不懒

tq02vf4 发表于 2012-11-5 13:45:48

heenim51 发表于 2012-11-5 21:10:28

电气这个专业真是太深奥了!

大鼻山 发表于 2012-11-5 22:53:37

如果是梯级桥架,应该允许电缆接头

大鼻山 发表于 2012-11-5 23:03:49

类似这种问题,其实也不用去翻规范,仔细想象一下即可:封闭空间(如穿线管、线槽或槽式桥架等)内若有导体接头,一则不容易施工,二则不容易侦测,三则易留事故隐患;而开敞空间(如梯级桥架),显然无此类担忧

痴人不说梦 发表于 2012-11-6 21:49:38

{:4_117:}越想越有道理

yin_rq 发表于 2015-11-19 11:03:22

同意大鼻山的意见,关于桥架内的问题,GB50217未反对,详见5.5.2 电缆支架、梯架或托盘的层间距离,应满足能方便地敷设电缆及其固定、安置接头的要求,且在多根电缆同置于一层情况下,可更换或增设任-根电缆及其接头。