wolfzhang 发表于 2012-9-26 11:25:43

ATS与前后端断路器额定电流的选择

ATS是比前端断路器额定电流大一个等级还是同一个等级啊?

yjgabc 发表于 2012-9-26 11:52:50

本帖最后由 yjgabc 于 2012-9-26 21:19 编辑

无所谓,ATS的主要作用是电源转换,没有保护作用。所以无所谓大一级还是同一级,尤其是对PC级的ATS来说更无所谓了。结论大一级同级均可。

dw19841 发表于 2012-10-9 10:43:10

这个问题烦请论坛的各位斑竹们指导一下我也很困惑这个问题
北京市建筑设计研究院洪元颐老师《ATSE在设计和使用中若干问题的探讨》——应用中,在配电箱、柜内,CB级前段可只设隔离电器,不必再设短路电器,而PC级就不行,前端必须设置短路保护电器,而且配电箱、柜内的出线回路上的MCB还必须与PC级ATSE前端设置的MCB有级联配合的要求,同时PC级的短路耐受能力要大于该处的最大预期短路电流。在配电系统中选择CB级ATSE时,要求CB级ATSE的执行断路器 满足一下要求:1、分断能力大于该处的最大预期短路电流;2、与上下级回路抵低压断路器选型满足选择性配合要求。选择性保护配合的要求来自于《低压配电设计规范》。
上海科学研究所 曲德刚老师 <合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)>——PC级在选择短路保护电器时,,一般的原则是短路保护电器(熔断器或断路器)与被保护电器(ATSE)额定框架电流值一致(即1:1)
存在的问题:第一:可不可以,详细举例(细化),PC级和CB级的应用场所?第二,此处所说的选择性保护的配合,是严格按照技术措施上面所说的选择性保护要求来呢,还是实际当中有所细微调整?第三:ATSE与上级配电箱和下级负荷的控制箱之前的距离远近不同,实际设计当中的选择性配合原则是否有适当的调整:第四:关于PC级选择短路保护电器额定值的时候,如何同ATSE的额定框架电流联系起来。
页: [1]
查看完整版本: ATS与前后端断路器额定电流的选择