轻云舟 发表于 2024-4-7 11:02:17

wangguichao66 发表于 2024-4-7 09:40
上下级都用微断(不带短延时)也可以实现选择性的,
部分厂家有这样的选择性配合表(如施耐德、ABB等), ...

谢谢王老师的回复,不过B类断路器就是我说的带短延时的啊。
不过您说“上下级都用微断(不带短延时)也可以实现选择性的”,这应该不行吧?不带短延时上级断路器的保护范围就无法伸到下一级回路中去,比方说图中A、B两点的短路电流几乎相等,QF1无法正确动作吧

wangguichao66 发表于 2024-4-7 11:28:43

这个就需要看断路器厂家给出的微断选择性配合表了,
看看这个帖子:
关于住宅配电箱内微型断路器之间的保护选择性问题,施耐德提供的表格如何理解? - 建筑电气技术 - 建筑电气论坛-Building Electricity - Powered by Discuz!http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=124449&highlight=%E9%80%89%E6%8B%A9%E6%80%A7

轻云舟 发表于 2024-4-7 12:19:41

wangguichao66 发表于 2024-4-7 11:28
这个就需要看断路器厂家给出的微断选择性配合表了,
看看这个帖子:
关于住宅配电箱内微型断路器之间的保护 ...

谢谢,可是微断的话只能实现局部选择性,无法实现全部选择性。不过一般设备也没要求都要有选择性{:1_491:}

wangguichao66 发表于 2024-4-7 14:43:12

微断的话只能实现局部选择性,这话不够严谨。
上了链接表格中“T”选项是能满足完全选择性的,
其他有数值的选项里,如果你示意图中A、B点处短路电流小于表格中相应位置的数值的话也可以满足完全选择性。
请再看看上个链接里4#的链接内容:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18945-1-1.html

轻云舟 发表于 2024-4-7 14:51:19

wangguichao66 发表于 2024-4-7 14:43
微断的话只能实现局部选择性,这话不够严谨。
上了链接表格中“T”选项是能满足完全选择性的,
其他有数值 ...

谢谢您,我再仔细看看您说的。主要是我以前学的就是(以我画的图为例):QF1的速断保护只保护它后面线路的一部分,要通过短延时伸到下一级断路器中去(就是速断保护到A前面的部分,短延时保护到B)。这种两个微断保护超出我的知识面了,我得再看看
页: 1 [2]
查看完整版本: 上下级保护开关的 选择