建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 铝合金电缆 以及其他(附计算书)
gubei09
发表于 2012-9-24 19:18:41
铝合金电缆 以及其他(附计算书)
20度时铜铝电阻率比值是1.6 (Cu=0.0172,Al=0.0282)
铜缆和铝合金电阻率比值也差不多是1.6 ,此部分祥附图。
而载流量比值确为1.3 ,祥附图。
为什么不是1.6了?(同截面的比值)
gubei09
发表于 2012-9-24 19:30:09
如果我想偷懒 我知道铜的载流量 除以1.6那就是同截面铝的载流量 但是实际是 我要除1.3 为什呢。什么因素引起的?
页:
[1]
查看完整版本:
铝合金电缆 以及其他(附计算书)