问题55:消防、安保合用机房时,双电源箱是否需要分别设置?

这个问题,争议非常大(2012年《江苏电气专业施工图审查技术问答》按规范执行,要求分设)。

原消防局技术领导对于小型工程或住宅小区视频安防系统与火灾自动报警系统在门卫室合用同一 ATSE 是认可的,认为两个系统重要性相差不大,也非特殊重要工程(特殊重要工程,安防控制室绝不会设置在门卫或易于接近的部位),分设 ATSE 属于多余,多年运行经验证明是可行的。规范虽说有分设规定,但一刀切不合理。

现消防局技术领导态度如何,需要咨询和落实。

若想省事,分设 ATSE 最为太平。现实世界,能躲开就躲开。