双向电视电缆的审图意见
审图意见:1、根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 15.2. 3.3 有线电视系统,应选用双向传输线缆。双向传输线缆是指什么,有线电视传输一般用同轴电缆,是否有一种双芯同轴电缆? 应该还要带一根超五类线 回2#MOLLER: 应该还要带一根超五类线
超五类线能传输高达870Mz的高频电视信号? 电视传统的同轴电缆本身即可实现双向传输。
审图人估计要你设计说明中注明“双向传输”而已。 传统的同轴电缆就能够作为双向有线电视网络的传输线缆,关键的是电视网络中的放大器、分配器、分支分配器等元器件必须选用具有双向传输功能的,也就是说这些元器件要求具备双通道传输功能。 6楼羊羊说得对。图例都有差别。尤其是放大器图例不同 回6#7#:
能否可提供双向传输的标准图形的出处,或坛上提供具有双向传输功能的电视前端箱、电视分配器箱、电视分支器、电视信号插座的图形。 回复 8# 入门者
我不知道这个标准图集有没有更新的版本,入门者可以自行搜索一下。对于双向有线电视网络,这本图集是可以用的。 六楼正解,图例试举一个如下。
左侧,普通放大器。
右侧,双向放大器。 回9#yangyang7201
谢了! 到底审图的懂不懂有线电视?我很怀疑 有线电视同轴电缆+网络超五类线