yangyang7201 发表于 2012-9-18 09:45:10

规范条文
8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于0.5m,当有屏蔽板时可减少到0.3m;

条文说明:
8.10.5 采用电缆桥架布线,通常敷设的电缆数量较多而且较为集中。为了散热和维护的需要,桥架层间应留有一定的距离。强电、弱电电缆之间,为避免强电线路对弱电线路的干扰,当没有采取其他屏蔽措施时,桥架层间距离有必要加大一些。

根据条文说明来看,两层电力桥架间距的作用是散热和维护。对于这一目的而言,只要建筑条件许可,把300理解为净距更有利。

暗夜流星 发表于 2012-9-18 10:05:16

工业建筑,一般是大空间,桥架空间一般都很充分。
民用建筑,大鼻的担心实实在在的。实际应用中桥架宁愿平行敷设,尽量避免分层敷设(到目前为止,还没遇到过无法避免桥架分层敷设的情况)。交叉的情况到是很常见。交叉处一般设在四边都是梁的位置,充分利用梁高设置上下翻。

lhchen 发表于 2012-9-18 20:06:12

请问电缆桥架属那一种?
《低规》 GB50054-2011
      2.0.26电缆槽盒,用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可移动盖子的底座组成封闭外壳。
    2.0.27电缆托盘,带有连续底盘和倒边,没有盖子的电缆支撑物。
    2.0.28电缆梯架,带有牢固地固定在纵向主支撑组件上的一系列横向支撑构件的电缆支撑物。
    2.0.29电缆支架,仅有一端固定的、间隔安装的水平电缆支撑物。

入门者 发表于 2012-9-18 20:08:26

引自9# : 当下层桥架采用800X300(宽X高)的桥架,

   这种桥架,标准规格是没有的,一般不应设计成这种尺寸的。

   YJV22-240的外径为75,一般按单层敷设,最多按双层敷设。若按三层敷设,那中间层电缆散热成问题了,按成束敷设降低系数要取得很低,不合理。

   桥架高度一般取150,特殊时取200已足够了。电缆桥架层中心之间的间距300可以了。如用梯型桥架更没有问题。

   当然如果敷设条件限制,下层桥架采用300X800(宽X高)的桥架,那电缆桥架层中心之间的间距要取1000了。

老康阁楼 发表于 2012-9-18 20:18:52

看看这个桥架能分隔出来么?

gubei09 发表于 2012-9-19 08:17:40

这个问题 之前还真的没有留意

crystal 发表于 2016-12-10 16:01:33

我也是很是纠结这个问题
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于电缆桥架层间距的问题