发表于 2012-9-17 09:48:59
江苏无锡去年就这么定了
ffpdilt
发表于 2012-9-17 15:58:56
开闭所和环网站,很多地区第住宅小区都要求设在地面
sgf2002
发表于 2012-9-17 17:38:51
回复 16# 不代表
能把规定传上来吗?
sgf2002
发表于 2012-9-17 17:40:08
回复 17# ffpdilt
能把相关规定上传吗?谢谢
嘿嘿嘿嘿
发表于 2012-9-17 21:59:23
搜索一下有关各个地方的住宅小区的供电导则,下载版就有
对于住宅这块,因为产权到时候是供电公司的,所以为了怕以后出问题,好像哥哥地方都不允许放置在地下的
sgf2002
发表于 2012-9-18 08:25:44
回复 20# 嘿嘿嘿嘿
如果车库有两层及以上,难道放地下一层不可以?
按规范来说,就算车库只有地下一层,做好防水和通风,规范也说可以的。
搞到现在电力公司一刀切,甚至连用户站都不让放地下了,道理何在?
chenshisheji
发表于 2012-9-18 13:07:02
其实出了文就好 不过最好供电能公开所有的土政策{:lol:}
sgf2002
发表于 2012-9-18 13:20:50
回复 22# chenshisheji
是的,出了文已经是一种进步,比很多地方不成文的规定要好很多
lina008
发表于 2012-9-18 13:34:24
也就是上海的3型和4型站吧,这些一般都是独立的建筑,一般都是在地上的,没见过放在地下的吧!
sgf2002
发表于 2012-9-18 13:41:29
回复 24# lina008
地下的我们以前做得多了。。。就是最近严了,不允许了。。。
lina008
发表于 2012-9-18 14:28:28
我从来没做过地下的么,呵呵,不过貌似很多地方都规定不能设地下,一些沿海的地区
chenshisheji
发表于 2012-9-19 13:11:31
{:lol:}车库组团的那种住宅K P型站的确有许多放在地下的
觉得公建想把电站放地上实施难度很大。。。
狭路相逢 勇者胜
ztjztj
发表于 2012-9-25 21:54:16
开闭所和环网站,确实放地面有利于抢修,供电部门处处为自己的利益着想,不过最可恨的是,很多要求实在不像话,每个区居然要求都不一样,同样一张图,沪西可以,奉贤绝对不可以,到了内蒙古,居然像违反强条,这还搞啥设计
闻见知行
发表于 2012-9-26 07:56:18
现在220kV站都能设于地下了。。。
弄舟人
发表于 2012-9-26 13:39:00
9月份刚出了一个K型站,P型站都放在地下的,据说拿到供电局批文,他们说可以就可以