商业和办公可以共用变压器吗?
本帖最后由 tsml 于 2012-9-17 09:39 编辑一办公楼附带群楼为商业,低压运行方式为低压段采用单母线分段运行,两台变压器之间的母联开关。
方案一:一般的做法是办公的用两台变压器(两台之间母联),商业的用两台变压器(两台之间母联)。
方案二:办公下班之后才是商业的高峰,商业与办公基本是不同时间错峰运行两台母联的变压器一台为办公一台为商业,这样以后可以根据使用情况报停变压器。
我查到的所有项目都是按方案一做的,请问有不有谁知道方案二可不可行,最好能提供相关的案例。谢谢了!!! 楼主考虑方案二的一个很重要的原因是:商业与办公基本是不同时间错峰运行。而两者的负荷数量上相差不大,就可以用一台变压器分时间段为两者供电,且变压器容量按两者中较大的选取。那么方案二就为以后运营中根据使用情况报停一台变压器提供了硬件上的支持。
个人看法:因为办公下班之后才是商业的高峰,所以商业与办公用电是错峰运行的结论没有完全的因果关系,视情况而定。比如:
1、商业业态是商场、超市。那么在上班时间,商业同样营业,虽然客流量相对下班后要小一些,但所有的照明、空调、扶梯等各种设备基本上都在运行。不存在错峰。
2、商业业态是商务会所、KTV等主要营业时间在晚上的情况,存在错峰运行。 一般都会存在一定的错峰的,就算不能报停变压器,也可以在一台变压器故障时能够带更多的负荷。
关键是方案二没案例可参照,所以不知道实际运行会有什么问题。 从节能的方面考虑,第二种方案可行的 方案一,无非就是配电的目的更强些 一般都会存在一定的错峰的,就算不能报停变压器,也可以在一台变压器故障时能够带更多的负荷。
关键是方案 ...
tsml 发表于 2012-9-17 09:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没有谁规定不能这样做。我在2楼的分析只是认为这样做无法达到你预期可以因为错峰运行而停一台变压器的目的。
如果这样做比较省钱,建议你试试。有机会顺便验证下能不能因为错峰可以停运一台变压器。
真的成功了的话。可作为典型案例推广。 一、变压器报停手续很麻烦;
二、办公和商业在经济上是不同的核算单位;
三、你这里说的错峰只是一个不严格意义上的说法,如遇促销啥的会不会重叠呢?如果是学校的话,通过有效的管理可以使宿舍和教学用电严格的错峰,那就可以选择一组变压器来供电。 实际用电量一般都会比设计值小很多的。
关键是没案例就不敢做,真要有问题风险不敢承担。 办公和商业在经济上是不同的核算单位,不能共用变压器。 qqwanghuazhang 发表于 2016-3-13 08:59
办公和商业在经济上是不同的核算单位,不能共用变压器。
麻烦讲讲,供电局那收费不一样么? 用电分类,居民生活、非居民照明 、 商业、非普工业 、 农业生产、农业排灌、非普专变。
页:
[1]