tsml 发表于 2012-9-12 18:49:22

浴室漏电保护的问题?

对于住宅的家用浴室,请教两个问题:
1、GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行要求浴室的电气设备漏电保护为10mA,但实际上现在的图纸一般都是30mA,请为应该选多大?
2、壁灯要不要漏电保护?
谢谢!!

尺短寸长 发表于 2012-9-12 18:56:58

GB 13955-2005 理应废止,重新编写。

尺短寸长 发表于 2012-9-12 19:00:36

上海住宅建筑:
照明回路、插座回路,均设置30mA的剩余电流动作保护装置(分、总均可)。

请问楼主:广东如何规定?

ffpdilt 发表于 2012-9-17 16:28:21

对于住宅的家用浴室,请教两个问题:
1、GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行要求浴室的电气设备 ...
tsml 发表于 2012-9-12 18:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    GB13955-2005这样的规范不知道怎么审查通过的。。。。。。实在无语

tester001 发表于 2012-9-19 09:01:39

哈   为什么要这样规定   值为什么取那么多   编规范的人也说不清跟着感觉走

l521523 发表于 2012-9-19 09:57:32

泄露电流稍微大点,是不是直接就跳闸了啊。

wolfzhang 发表于 2012-9-19 12:36:41

这个有什么规定的啊

tsml 发表于 2012-9-19 12:40:56

人在全身湿润的情况下,12V以上就能电死人,所以10mA

l521523 发表于 2012-9-19 17:27:33

10mA也叫摆脱阈值,是人体能摆脱带电导体的最大电流值,规范这么规定,也不无道理,可关键是,如果线路设备等的泄露电流稍微大一点的话会不会常跳闸啊。

治学以诚 发表于 2012-9-19 17:29:05

wuming19712001 发表于 2012-9-19 21:10:03

这个有什么规定的啊谢谢大家讲解