消防设备的主回路可以采用变频器?
民规13.9.6 。。。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。理解为主回路不能用变频器,还是可以理解为主回路可以用,但启动和运行时不变频就可以了?
按字面理解好像是主回路可以用。 本帖最后由 闻见知行 于 2012-9-12 11:43 编辑
一项目排烟分区排烟风机为直接启动,该区采用空调机组送风,变频调速,考虑平时一般通风,着火时给排烟系统补风,且该空调平时为多个排烟分区送风。
火灾时为保证补风量不大于排烟风机风量,空调机组必须在指定的频率(调试时确定),有人做过这样的设计吗? 既然启动和运行时不变频,干嘛主回路还要设变频器。
所以,规范表达的就是消防设备不得采用变频调速的意思。 平时变频,火灾不变频 排烟风机和空调送风纠缠在一起。看高规和火规,应该是大部分采用同一套风管。但电机各是各的。
要不然排烟是出风,空调是送风。选用正反转电机? 一项目排烟分区排烟风机为直接启动,该区采用空调机组送风,变频调速,考虑平时一般通风,着火时给排烟系统 ...
闻见知行 发表于 2012-9-12 10:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有过。但为了不引起异议,要求设备专业消防也专用了。 还跨防火分区,排烟管应该各分区独立的吧? 丹弗斯是火灾穿越模式,它内部的软件不太清楚,在水处理是自适应控制也即变结构等模型,消防是否也应用类似模型检测相关压力、流量,ABB是抄袭爱ITT的智能泵smart的模式