设备夹层照明是否用安全电压
商业和住宅部分中间设了一个层高2.1的转换层,这种是否需要设36V安全电压的照明,有无强制的要求呢,照明灯具用何种比较合适呢 两个办法之一均可,一个就是设安全电压照明,一个就是照明支路用漏电断路器。 参照民规7.3.5条执行。建议楼主所说场所照明采用安全电压 参照民规7.3.5条执行。
建议楼主所说场所照明采用安全电压
大鼻山 发表于 2012-9-11 08:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
和设漏电比呢,是不是设漏电更简单易行些。用安全电压要注意控制压降,灯具光源选择...... 设漏电是否能满足要求呢,这个有规范明确说吗 漏电保护不能代替安全电压,还是必须用安全电压供电,
36v的光源比较少,但还是有的,36V的白痴灯泡 主要是有强制性要求没有,规范我查了应该是宜,也没有强制性的要求必须设安全电压吧,大家做这种转换层的时候是怎么处理的 回复 7# lixingbao
加个剩余电流保护即可