对《民规》的一些不解
民规4.4.12对于电压为0.4kV系统,开关设备的选择应符合下列规定:
1变压器低压侧电源开关宜采用断路器;
问:为什么宜采用断路器?可否使用带熔断器的隔离开关?
2当低压母线分段开关采用自动投切方式时,应采用断路器,且应符合下列要求:
1)应装设“自投自复”、“白投手复”、“白投停用”三种状态的位置选择开关;
问:根据什么来选择开关?
2)低压母联断路器自投时应有一定的延时,当电源主断路器因过载或短路故障分闸时,母联断路器不得自动合闸;
问:这句话不太能理解。是否跟与下级开关元件配合有关?
3)电源主断路器与母联断路器之间应有电气连锁。
问:低压侧需要电气+机械连锁吗?为什么? 民规
4.4.12对于电压为0.4kV系统,开关设备的选择应符合下列规定:
1变压器低压侧电源开关宜采用断路器;
问:为什么宜采用断路器?可否使用带熔断器的隔离开关?
宜采用断路器,是因为断路器具有过载、短路故障保护功能,同时断路器因为有灭弧装置可以带负荷操作。也可以使用带熔断器的隔离开关,因熔断器也具有过载、短路故障保护,但是带大负荷时灭弧有问题,其负荷端也需加断路器等具有灭弧装置的开关电器。
2当低压母线分段开关采用自动投切方式时,应采用断路器,且应符合下列要求:
1)应装设“自投自复”、“白投手复”、“白投停用”三种状态的位置选择开关;
问:根据什么来选择开关?
主要看电源情况,互为备用、一用一备等等,具体我也不是十分清楚。
2)低压母联断路器自投时应有一定的延时,当电源主断路器因过载或短路故障分闸时,母联断路器不得自动合闸;
问:这句话不太能理解。是否跟与下级开关元件配合有关?
电路里有非线性负载,主要是感抗的原因,突然带负荷断电线路会感应出很高的反电势,立即投切会对断路器带来冲击。
3)电源主断路器与母联断路器之间应有电气连锁。
问:低压侧需要电气+机械连锁吗?为什么?
带母联的双路进线断路器加母联开关之间需要3个其中只能开启2个,否则3个全开造成电网短路。