梁健 发表于 2012-9-6 22:04:13

电流互感器问题

本帖最后由 梁健 于 2012-9-6 22:48 编辑

我看到电流互感器的名牌上有多少VA,比如5VA。电流互感器接的是电表,一般来说不用考虑这个。但是电流互感器只是转换电流,怎么会有这个容量,这个容量从何而来,如何计算?

millerworsh 发表于 2012-10-16 21:57:55

电流互感器容量相关指标为二次负荷额定容量,一般用VA表示,选择互感器时,注意实际容量应在额定二次负荷的25%~100%之间。实际容量可按照额定二次电流与二次回路总阻抗计算获取。像在万用表测量电流时的工作量程,就与这有一定的关系,不然会超负荷而损坏。
页: [1]
查看完整版本: 电流互感器问题