pidan 发表于 2012-9-6 10:49:07

请教:屋面避雷带可以采用铝线吗?

请教:屋面避雷带可以采用铝线吗?甲方说避雷带采用镀锌圆钢时间久了会腐蚀,影响美观,所以说想采用刨了皮的铝线芯作为避雷带。
请问这种做法可以吗?是不是铝线达到一定的截面积也是可以的?

cqzrm 发表于 2012-9-6 10:51:56

不看规范就发问?

pidan 发表于 2012-9-6 11:02:08

回复 2# cqzrm


    规范上只有说避雷带和避雷网宜采用圆钢和扁钢,您能给说下不能采用其他类金属作为避雷带的原因吗?谢谢!请指教

D800-1~8 发表于 2012-9-6 12:06:29



输电线路的避雷线可LGJ

接地线严禁铝。

wztjms 发表于 2012-9-6 15:46:38

lingyan 发表于 2012-9-6 19:50:14

本帖最后由 lingyan 于 2012-9-6 19:59 编辑

铝是否比铁更不耐腐蚀?而且铝机械强度低,不能焊,只能压接,我以为这种做法是不可取的。

lhchen 发表于 2012-9-6 20:10:00

输电线路的避雷线用的是钢绞线,输电导线用的是钢芯铝导线。

cqzrm 发表于 2012-9-6 20:14:31

回复 3# pidan

GB50057-2010条文5.2.1,表5.2.1。