单相供电的住宅需要系数按单相计与按三相计,其结果一致。
三相供电的住宅需要系数也可化为“按单相配电计算时所连接的基本户数”,即按某一相所接的户数,来取需要系数。
从本质上说,只要每相上的计算电流不过载,那取的需要系数是合理的。 回复 15# 入门者
猜想——
解释得通的就是:
“按单相配电计算时所连接的基本户数”和“按三相配电计算时所连接的基本户数”,考虑的住宅建筑全是每户单相供电情况。
“按三相配电计算时所连接的基本户数”是“按单相配电计算时所连接的基本户数”的3倍,就是佐证:
非3倍户数,如10户、11户等,最不利相的最大户数为4(10户:4、3、3;11户:4、4、3;12户:4、4、4)。 《住宅建筑电气设计规范》P48页表1
现有24户住宅。配电。若采用单相进电,25户计算负荷
24*0.5*6=72KW。配80KVA变就可以了。
治学以诚 发表于 2012-9-10 11:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,再捋一捋吧。 住宅用户的需要系数,本应跟几相供电毫无关系的。但我就一直不清楚一些设计规范或手册,为什么非要简单问题复杂化,非得将需要系数冠以“三相或单相”之类的名头?
三相或单相,其实只存在一个负荷折算问题;它俩本身,跟需要系数毫无干系~ 《住宅建筑电气设计规范》与新《民规》和老民规同样的下述条文。
《住宅建筑电气设计规范》3.4.2条:......当大于等于15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
如果24户,其中3户是三相用户,21户是单相用户。按规范条文,单相要换算为等效三相负荷,21户单相用户等效7户三相用户,加原有3户三相用户,总等效10户三相用户,这时“按三相配电计算时所连接的基本户数”得需要系数为0.9。对吗?正确的应怎样计算。 这时“按三相配电计算时所连接的基本户数”得需要系数为0.9。对吗?
不对。
正确的应怎样计算?
Kx = 0.60~0.70 左右,视住户用电负荷大小的配置、所属地区等不同情况而定。 22# 的情况,Kx 取 0.80 左右,估计也没人管你。
Kx 取 0.90,楼上意见“不对”仅供参考(不管用的),得规范编制人员来说对还是不对。 本帖最后由 sgf2002 于 2012-9-11 23:21 编辑
规范表达有问题
不管单相还是三相,按最大相上的户数取系数
这样老诚说的问题就没有了
-----单元单相进线系数比三相进行系数小
-----12个单相住户三相供电的系数和4个三相住户的系数是一样
看来业内连需要系数都理解得一片混乱了。。。还怎么做设计? 引自25#sgf2002 :不管单相还是三相,按最大相上的户数取系数
对的!
按此理念,22#的例子,3户是三相用户,21户是单相用户,有了肯定的答案:就任一相而言,每相用户数10户,“按单相配电计算时所连接的基本户数”查表,需要系数为0.5~0.65之间,取0.6。
因此建议,《住宅建筑电气设计规范》P48页表1,取消第2列数据,第一列项目栏将“按单相配电计算时所连接的基本户数”改为“最大相上所连接的基本户数”。这样一来,与总负荷设备功率计算相一致。 回复 26# 入门者
哪位大佬吧楼上意见发给编委,阿弥陀佛 回复 19# 治学以诚
老诚难得糊涂:
《住宅建筑电气设计规范》P48页表1
现有24户住宅。配电。若采用单相进电,25户计算负荷
24*0.5*6=72KW。配80KVA变就可以了。
80KVA变---要单相变吧
三相变得3x72kW--250KVA
若采用三相进电,24户计算负荷
24*0.9*6=130KW。需配160KVA变。