sy8653554 发表于 2012-9-4 18:16:54

配电房防雷设计

本帖最后由 sy8653554 于 2012-9-4 18:19 编辑

现有一个配电房,平面图如下

如果要做防雷设计,这样做可以吗

为了满足下面规范的要求,做了10根引下线

防雷平面这样画可以吗?

sy8653554 发表于 2012-9-4 18:22:59

还有另外一种方案,

减少引下线的数量,但是需要在引下线3米范围内地表层敷设5cm厚沥青层或15cm
   厚砾石层。这两种方案,哪一个好一些,求教大家了

sgf2002 发表于 2012-9-4 19:00:52

回复 2# sy8653554

土壤电阻率满足要求,方案二不敷沥青也可以

sy8653554 发表于 2012-9-4 22:55:04

现在不知道土壤电阻率是否满足要求

老康阁楼 发表于 2012-9-5 00:37:38

10根自然引下线

熊花花 发表于 2012-9-5 11:17:05

这种超小建筑,我们都是单打一圈接地极

sgf2002 发表于 2012-9-5 17:55:11

现在不知道土壤电阻率是否满足要求
sy8653554 发表于 2012-9-4 22:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

施工说明加一句:如土壤电阻率小于50千欧米,则3m 范围内敷设5cm厚沥青层防跨步电压和接触电压

不过要问下你这个建筑为什么要设接闪带?是不是做好接地、防闪电电涌侵入就可以了?

gblgb 发表于 2012-9-6 09:10:46

土壤电阻率满足防跨步电压和接触电压要求了,

但是,对接地电阻的影响,可就不利了。

wztjms 发表于 2012-9-6 15:50:25

lhchen 发表于 2012-9-6 20:19:39

独立变电所通常是在建筑物散水外做人工接地装置,通过接地扁钢与建筑物自然接地体联结。

wxh930039 发表于 2012-9-8 09:35:45

独立建筑,面积这么小,高度不大于15米,为什么要做防雷?三类防雷都达不到。