一条电梯配点的审图意见
电梯轿厢为移动载人设备,依据JGJ16-2008第7.7.5条规定,轿箱通风轿顶插座回路应设接地故障保护,安装剩余电流动作保护装置,其切断故障回路的时间不大于0.4S. 你觉得有什么问题吗? 你觉得有什么问题吗?hanqiangding 发表于 2012-9-5 09:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你不觉得套用此规范条文要求轿厢通风安装剩余电流动作保护装置很勉强吗? 轿厢插座一般不是设计院的事情吧 回复 4# 大鼻山 我是一直没有配电,不知道对错,看了其他人的图纸,也没有发现/