lichengjian 发表于 2012-9-3 22:49:21

T5灯就是天正灯具里的超细TL5吗,这光通量也太高了

一直找不到T5灯的功率和光通量的关系,所以大胆猜了下,不知道对不对

yangyang7201 发表于 2012-9-3 23:32:12

楼主无需猜测,找一本光源样本查核一下T5灯管的参数心里自然就有底了。

茹宇之爱 发表于 2012-9-4 08:57:21

我们这里审图用T5全部叫改用T8。。。。

yangyang7201 发表于 2012-9-4 09:11:21

随便翻了一本三雄。极光的样本,给楼主提供些参数:
T58W    >=400lm
T5 14W   >=1050lm
T5 21W   >=1800lm
T5 28W   >=2500lm

lichengjian 发表于 2012-9-4 09:13:22

回复 4# yangyang7201
    谢谢热心人

不代表 发表于 2012-9-4 10:37:02

T5改T8?WHY?

qianyezi 发表于 2012-9-4 12:41:12

总感觉T8未必不如T5,现在好多工程都要用T5,因为lm/w的指标比较高,平均寿命也比T8高,但是造价也是业主考虑的一部分原因,所以往往就都T8了,至少我遇到的情况是这样啦!

董付 发表于 2012-9-4 23:26:15

刚刚一个小项目审图完,要求T8改T5/{:4_128:}

yangyang7201 发表于 2012-9-4 23:28:58

这个帖子热闹,有的T8改T5,有的T5改T8。
不管是T5、T8,只要符合能效标准都能使用。

老康阁楼 发表于 2012-9-5 00:27:05

这个链接http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17940&extra=&page=1

lichengjian 发表于 2012-9-5 12:02:31

回复 10# 老康阁楼
    顶,收益良多!