大型商业办公各种业态面积负荷
一项目,下面商业,上面办公,求各种业态的面积负荷指标,比如咖啡吧,便利店,超市,等等。。 这个基本拿不出一个较为准确地单位指标,商业各业态的用电要求千奇百怪,最头疼这种东西。不到各业态最终到位,图纸修改就无休无止! 那有参考的,稍微参考下,心里没底 本帖最后由 hanqiangding 于 2012-8-31 12:20 编辑
弱弱的问下,这个指标包含空调吗? 本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-31 12:43 编辑
回复 1# MISS_T_J_Q
负荷密度跟项目所处地理位置也有关系,如北方跟南方差距较大
以下为华东地区万达项目的一些经验数据供参考
非常感谢。 这类综合商业设置变电所的话,需要系数,同时系数该如何取呢? 谢谢两位提供非常好的资料。 回复 6# sgf2002
这个好 KTV 400W/M2 酒吧 300W/M2 这个要死人了! 这个末端负荷指标很难统一,有的大牌店要求容量很大(实际用不了那么多),甲方招商没办法只能满足租户要求,但在变压器端,设计按大型商业140VA/平方米配置就可以了。