老康阁楼 发表于 2012-8-30 21:29:39

多台发电机并机工程中中性点如何接地?

1:一组三台并机,共2组,变电所采用TN-S系统。发电机中性点如何接地?
2:工程中中压发电机如何接地?

东海龙王 发表于 2012-8-31 08:52:46

民规有规定。

闻见知行 发表于 2012-9-3 18:22:41

低压简单的做法是TN-S,至于IT做法,现在还没见过图纸实例。

大鼻山 发表于 2012-9-3 21:38:23

民建中的IT欠妥

老康阁楼 发表于 2012-9-4 12:58:00

6.1. 9 发电机组的中性点工作制应符合下列规定:
1 发电机中性点接地应符合下列要求:
1)只有单台机组时,发电机中性点应直接接地,机组的接地形式宜与低压配电系统接地形式一致;
2)当两台机组并列运行时,机组的中性点应经刀开关接地;当两台机组的中性导体存在环流时,应只将其中一台发电机的中性点接地;
3)当两台机组并列运行时,两台机组的中性点可经限 流电抗器接地。
2 发电机中性导体上的接地刀开关,可根据发电机允许的不对称负荷电流及中性导体上可能出现的零序电流选择。
3 采用电抗器限制中性导体环流时,电抗器的额定电流可按发电机额定电流的25%选择,阻抗值可按通过额定电流时其端电压小于10V选择。

老康阁楼 发表于 2012-9-4 12:59:25

6.1.9 发电机组的中性点工作制
第1~3款 三相四线制的中性点是直接接地,它的优点是降低了系统的内部过电压倍数,当一相接地时,相问电压为中性点所固定,基本不会升高。而且电力与照明可以由同一发电机母线供电。
在三相四线制中,当两台或多台机组并列运行时,中性导体就会产生三次谐波环流,环流的大小与下列因素有关:
①三相负载的不平衡度;
②两机有功负载分配的不平衡度;
③两机无功负载分配即功率因数的差异程度。
又因中性点引出导体上的三次谐波电流,徒然使发电机发热,降低其出力,必须加以限制,限制中性导体电流可采用下列方法:
①中性点引出导体上加装刀开关。在每台发电机的中性点引出导体上装刀开关,以切断发电机间谐波电流的环流回路,在运行中根据谐波电流的大小和分布情况,决定断开一台发电机的中性点引出导体。但至少应保持一台发电机的中性点和中性母线接通,以保证对220V设备的供电。但这种方法的缺点是把220V的不平衡(零序)负荷完全加在少数发电机上,加大了这些发电机三相负荷的不平衡程度,而且系统单相接地短路电流也集中在这些发电机上。
②中性点引出导体上装设电抗器。在每台发电机的中性点引出导体上装设电抗器,在保持中性母线电位偏移不大的条件下,有效地限制了中性点引出导体的谐波电流在允许范围内。

老康阁楼 发表于 2012-9-4 13:06:32

环流有那么严重么

LXQ3 发表于 2012-9-4 14:48:27

环流有那么严重么?------有!特别是谐波电流不可小视。
页: [1]
查看完整版本: 多台发电机并机工程中中性点如何接地?