请教这条审图意见如何实施。

一小型厂房,只做照明设计和一个电梯的配电。审图中心的审图意见如下:
3.采用TN-S系统应满足GB50054-2011第3.1.16条的要求。(条文:3.1.16 在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器)

说明:我的主回路开关都是采用3P的,难道都要改成4P的吗?看了看条文解释,也没明白。

yangyang7201 发表于 2012-8-28 16:14:23

楼主提供的信息不够全面,只能猜测一下,这个项目里是否存在双电源切换装置,而楼主选用的是3P双电源切换装置?
审图据此认为存在杂散电流?

zdx801222 发表于 2012-8-29 09:18:17

杂散电流,最近流行的概念的,不知道为什么我们国家总是用一些没办法量化的东西作为标准或者审图意见,原则不错,但是不具备操作性。

bamboo1978 发表于 2012-8-29 09:41:43

谁能解释一下3.1.16 条文应用在什么情况下,譬如双电源需要4极的,双电源前端的隔离开关也要4极的吗?看了条文解释也不怎么明白。

yangyang7201 发表于 2012-8-29 09:48:59

回复 4# bamboo1978

王厚余王老撰写的《低压电气装置的设计安装和检验》(二版)对这个问题有专门章节论述。

bamboo1978 发表于 2012-8-29 11:39:46

谢谢,找到了。解释比规范清楚,非常明了。

治学以诚 发表于 2012-8-29 11:47:40

hanqiangding 发表于 2012-8-29 13:11:53

回复 6# bamboo1978

总结出来?

wjs5i1 发表于 2012-8-29 15:06:14

回复 4# bamboo1978
双电源需要4极的,双电源前端的隔离开关3极的就可以了,可以满足检修隔离的功能了!

bamboo1978 发表于 2012-8-30 15:23:46

回复 9# wjs5i1 我也这么做的。曾经审图的要求隔离开关也是4P的,我觉得没道理。

大鼻山 发表于 2012-8-31 07:58:59

规范的表述是:……,可选用具有断开中性极的开关电器。
既然可,也可以不可嘛

wztjms 发表于 2012-9-7 14:31:12