关于幼儿园火灾报警系统设计的问题
建筑设计防火规范GB 50016--2006中
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
..................
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
..................
有这样条说法,是不是老年人建筑,疗养院的病房楼,儿童活动场所不论规模大小,层数高低,均需要设置火灾报警系统。 看一下这个帖子:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24340-1-2.html 回复 2# gdx8785
好 ,知道了 建议看一下最新的《建规》报审稿(资料上传栏目) 回复 4# 大鼻山
好 谢谢