gubei09 发表于 2012-8-26 11:24:38

问:ATSE到底是自投自复还是自投不自复的好?

消防用ATSE,应采用自投不自复,是因为每次转换,都会导致后续接触器跳闸,设备重新需要启动,而一旦消防设备启动,保证电源供应的需要,远比选择优先电源供电重要,所以只要消防设备启动,无论供电电源是常用还是备用电源,就保证供电。这样来看是不是所有的ATSE都是自投不自复的好,看东西一下看得太多了,转不过来了{:4_119:}

gubei09 发表于 2012-8-26 11:31:00

第6款 当设计的供配电系统具有自动重合闸功能,或虽无自动重合闸功能但上一级变电所具有此功能时,工作电源突然断电时,ATSE不应立即投到备用电源侧,应有一段躲开自动重合闸时间的延时。避免刚切换到备用电源侧,又自复至工作电源,这种连续切换是比较危险的。

gubei09 发表于 2012-8-26 11:32:04

。。。一下懂了 没吃饭饿了 。。

lingyan 发表于 2012-8-26 14:13:08

你说的ATS转换后,负载失电,那是因为转换时间长,所以才会失电,要再次按启动按钮,不是“自投自复”和“自投不自复”的区别,
要想达到转换时,接触器不释放,电机不中断,这种转换时间的要求应该小于50ms,目前三相的ATSE产品没听说能达到的,单相ATSE可以,小于10MS,快速单相ATSE切换时电脑都可以不中断。
对于建筑中消防负荷的ATS,并非就是越快越好,而是要讲究上下级ATSE的配合,因为在母线上,有第一级的两路电源转换,箱内的ATSE两路电源转换为第二级,第一级ATSE的转换时间应该快于第二级ATSE的转换时间,才是匹配合理的,如果第二级的转换时间快于第一级,会造成一路电源断电时,双电源箱内的ATSE动作两次,对负荷的冲击很大。

wang-1969 发表于 2012-8-27 13:36:28

1, 根据《IEC60947-6-1:2005》只有自投自复,见3.2.1;
2, 根据《GB/T14048.11:2008》中的3.2.1条增加了注3,即“当两路电源互为备用电源时,也可按用户要求的操作程序动作,...”,即GB标准允许自投不自复;
3, 一些客户明确要求自投不自复,仅以超市/商场的为例,显然不希望多一次切换/断电带来的风险/麻烦;
4, 有些项目使用几十上百台甚至更多的ATSE,若同时自投或自复,对于系统也存在风险,分级设定不同的延时也是必要的。这一点与4楼同;
5, ATSE可设置0.5s的延时转换时间,以避免系统自动重合闸造成的不必要转换;
6, 回楼主的话:若备用电源允许,自投不自复可避免你所提出的风险/麻烦。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-8-27 21:17:15

算上你10KV的电源,末端ATS可能是第三级了,linran讲得不错,需要有时间上的配合

625555687 发表于 2012-8-28 10:25:54

主要用自投不自复,互为备用的设置,ATS转换时间可调0~3秒,一般调为3秒,上端母联调整1~2秒。

gubei09 发表于 2012-9-9 10:44:16

回复 5# wang-1969


    请问 什么叫备用电源允许,自投不自复可避免你所提出的风险/麻烦? 谢谢你

wang-1969 发表于 2012-9-10 12:40:07

回楼上:当ATS投切到备用电源,且设置为不自复,则要求备用电源应能长时间承载负荷。如标准所说:“当两路电源互为备用电源时”。发电机组作为备用电源时,不适合。
自投不自复:一般设置为常用电源发生故障,ATSE自动投切到备用电源;若常用电源恢复正常,ATSE不自动返回至常用电源。与自投自复相比,减少了一次切换,也减少了一次向负荷断电。
页: [1]
查看完整版本: 问:ATSE到底是自投自复还是自投不自复的好?