10kV高压电缆竖井宽度、深度有没什么要求
在做一超高层公建项目,总共33层,19层设变电所,求助10kV高压电缆竖井宽度、深度要求 10KV高压电缆竖井截面的宽度与深度可向电力院质询一下。作电缆竖井需有电缆清册,知道电缆的根数、去向、截面等。一般电缆在竖井两侧布置,另两个面,一个设门,另一个设上下爬梯。好像与建筑通则要求深度不小于0.8m不太一样。仅供参考。 回复 2# lhchen万分感谢,受教了。 设爬梯?难道竖井是上下连通,楼层间没有防火分隔的。消防通得过? 感谢楼上的提醒,建筑电气用的竖井是上下连通,7m就要进行防火隔离,把这事忽记了,对不起楼主。电厂或变电站电缆夹层向下那段竖井,有6-7m深,上下靠爬梯。 才33层,也不超过150吗i,干嘛设在避难层啊,设备运输都是个问题 回复 6# 嘿嘿嘿嘿
不是超过100m的公建就要设避难间吗?现在设备运输是使用消防电梯井道上来的。(新手,还请多多指教) 回复 5# lhchen
嗯,还是谢谢。 150m的超高层,如果没有特别用电设备,确实不必变压器上楼 33层,总高度应该不超过150米吧,楼上如果没有大容量冷水机组,建议变电所不上楼 一定要单独做高压电缆井么? 才33层,也不超过150吗i,干嘛设在避难层啊,设备运输都是个问题
嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-8-27 20:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果建筑所在地段比较好,变电所腾出来的车位应该能比那部货梯值钱。 这楼的高度,一般情况下避难层应该不会有变电所 高压电缆设置独立桥架,敷设电气竖井内也可行,为什么一定要单独设置竖井?{:4_90:} 单独设电缆井并未占用多少空间,那个也是初步设计的时候的内容,现在小弟在做施工图,涉及到和别的专业的管线问题,所以问下这样的电缆井至少要做多大的的,现深度1m,主要求宽度。各位大佬的讨论还是让小弟受益匪浅,以后多多泡论坛,嘻嘻。