sgf2002 发表于 2012-8-22 13:40:41

欠压保护、欠压脱扣应慎用

本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-26 11:57 编辑

最近公司做的一些全装修房投入使用后受到业主投诉:台风期间,供电短暂中断,导致住户欠电压保护动作,供电恢复后一些家中无人的住户没能合闸,导致家中冰箱断电,所储存食物变质,造成集体投诉。(难怪JGJ242-2011要求用带自恢复装置,哈哈,大概这类问题出了不少)

另外笔者所做某重要项目采用欠压脱扣作为断电时切除重要负荷的措施,结果运行后电网波动也会造成脱扣动作,只好全部拆除。

---事实证明,欠压脱扣真的得慎用

yangyang7201 发表于 2012-8-22 13:45:55

实例,极具说服力!设计中谨慎采用!

老康阁楼 发表于 2012-8-22 14:54:29

{:cry:}为了甩开三级负荷,一些项目中将三级负荷集中在一段母线上,设小母联并设欠压总脱扣的形式?脱扣器在70%以下才会脱扣,电网波动也会影响,设回复式,设延时,还不行。
设其他分闸分励线圈。

wgviing 发表于 2012-8-23 14:05:30

本帖最后由 wgviing 于 2012-8-23 14:08 编辑

{:sweat:} 看错了。。。。

大鼻山 发表于 2012-8-23 15:56:26

家庭配电箱开关的自恢复装置,如何自带?感觉挺难

暗夜流星 发表于 2012-8-23 16:15:44

做应该不难,主要机构无非是检测机构,自动执行机构,低电压蓄能装置等。再加一些附属设施。哪一个厂家看准这条研发出这个东西后。呵呵,才真的发了。

暗夜流星 发表于 2012-8-23 16:16:45

说不定带动产业革命哦。

tonglg 发表于 2012-8-24 11:28:33

额~~这个以前真没注意过。

sgf2002 发表于 2012-10-26 12:08:39

本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-7 12:38 编辑

最近有少数厂家能够生产自恢复式过欠电压保护器。

个人最近做了一些思考如下:
自恢复式过欠电压保护器过欠电压脱扣的方式大致有如下两种:
1.总断路器带自恢复式过欠电压保护附件(或做在本体内),过、欠电压时脱扣断路器,电压正常时断路器自投。

这种方式用在住宅内问题极大,断路器脱扣后,如住户检修,总断路器如自复投上,将极度危险。除非有自锁装置,或断开上级电源检修,但这对于非专业的住户是无法知晓的。

2.自恢复式过欠电压保护器断开自己内部的触点。
这种方式依然存检修的问题,如过欠电压保护器脱扣后,住户必须断开上级开关才能检修,如住户不知晓,同样可能会因为自投而触电。

因此,自恢复式过欠电压保护器存在违反安全用电的基本原则的问题。
---不知以上问题是否存在以及有没有解决办法。

xuxizhong 发表于 2012-10-26 12:27:49

最近有少数厂家能够生产自恢复式过欠电压保护器。

个人最近做了一些思考如下:
自恢复式过欠电压保护器 ...
sgf2002 发表于 2012-10-26 12:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这个问题提得非常好,欠压过压会自复,手动切断是否自复(不应自复)是个大问题。
页: [1]
查看完整版本: 欠压保护、欠压脱扣应慎用