哎,对二级负荷的供电,多年来还是拿不定,请大家解惑解惑!例如民规2008负荷分级中:大型商场及超市的自动扶梯、空调用电属于二级负荷。
现本商场10KV进线只有一路,且还是环网供电,请问:
1、商场及超市的自动扶梯、空调用电是否必须由发电机做后备电源,即发电机供电范围还需要包括此部分用电负荷?
2、如果10KV进线还是一路,申请为专线,则,商场及超市的自动扶梯、空调用电是否可以不用发电机供电了?
顺附上民规的规定:
民规:
民规:
3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 大型商场及超市的自动扶梯、空调用电容量巨大,用发电机难以带动,建议采用两路电源进线的供电方案 回复 2# ffpdilt
经了解,就单条10KV环网进线,审图公司通过了,没有异议! 在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电.
1:大型商场负荷不较小
2:何为专线。
3:大型商业属于二级以上负荷用户
在电网不成熟地区或经常停电地区即使说的是2路,也没那么可靠,而且有的地区经常停电。
个人设计如果条件实在不成熟,发电机需要带几个点的负荷如:商场中的食品冷库(停电过久发生过大损失的场所),电梯类,一些场所的非照明(如ATM机处)及消防设备。
空调带不带,夏天热不热,冬天冷不冷。按道理是不带不行,现在设计中很多浆糊做法。 回复 4# 老康阁楼
先谢谢!
专线,即10KV进线专用。目前是环网10KV进线一条。
商业变压器总装机容量为7750KVA
跟甲方沟通过,甲方说也与当地供电局沟通过,供电局只同意给一条环网10KV进线,理由本区域用电紧张,给不了两条10KV进线。
浆糊做法确实很多,所以这二级负荷才是更难把握。 回复 5# hanqiangding
环网一般都是算两路市电的 ,否则怎么能环起来? 专线我一直不清楚如何定义。110-10?同开关站的35-10,我一直觉得不算正专。这个专在我心里认为是从地区中心站,引来不经过任何环网连接。多少电压等级算地区中心站还需要结合当地供电情况。
7800负荷几乎10w方商业,就从外环网拉一路10kV,呵呵,那客气啥,发电机尽情发挥了,爽。
选择容量不大的多台并机。 回复 6# sgf2002
这样理解,环网比专线还可靠了? 大型商场及超市中还有一级负荷,采用单电源供电不妥! 回复 8# hanqiangding
环网比某些2路电源的方案还可靠 供电局提供两路单独10KV电源的可能性不大(至少在我所在的城市没有这种可能性),环网实际也要两路电源吧,看当地情况吧,发电机的可能性大吧