houxuejing 发表于 2012-8-22 09:24:35

德国电动机配电

德国电动机配电

houxuejing 发表于 2012-8-22 09:27:20

{:smile:}{:tongue:}

TNS 发表于 2012-8-23 01:06:24

一张图片,好几处错误,汗!{:lol:}

大鼻山 发表于 2012-8-23 08:38:38

一张图片,好几处错误,汗!
TNS 发表于 2012-8-23 01:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
何出此言?{:4_91:}
我倒发现,人家德国三相电机省略一根N线,直接以相线控制;好!{:4_126:}

TNS 发表于 2012-8-23 09:20:10

看楼主的意思,应该是直接配线到电动机了,的确不需要N线吧

jianzhu1234 发表于 2012-8-23 16:20:42

图片不太清析了………………

暗夜流星 发表于 2012-8-23 16:35:24

为什么标为“3X400V”?

jychen1 发表于 2012-8-23 19:55:36

你们在说什么?奇怪啊。

TNS 发表于 2012-8-23 23:20:57

为什么标为“3X400V”?
暗夜流星 发表于 2012-8-23 16:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
第一个疑问已经出来了哈

yunlj 发表于 2012-8-27 10:46:01

德国电动机控制接触器很多是380V的

lingyan 发表于 2012-8-27 12:43:55

最近刚研读了《标注电压》国标,引自IEC标准,在很多国家是采用的230V/400V系统,我国标准电压是220V/380V系统。

TNS 发表于 2012-8-27 20:04:07

1、三相400V的电动机,额定电压是用“3X400V”的方法来表示吗?孤陋寡闻了,俺只知道先表示相数,再表示额定线电压,是两个值来表示的。电度表上倒是有“3X220V”的表示方法,但是显然3乘以的是相电压啊。。
2、容量就更奇怪了,俺看到的电动机容量都是以输出轴功率来表示,以便配套工艺设备,标示“6kVA",无法理解其中深奥的道理。
3、第三条有点看不清,貌似只设置了短路保护,过载保护怎么没了啊?难道采用的是全范围的熔断器?看那电流值也不像啊?
4、德国电动机怎么连使用电缆的截面也直接给选定了?这个就不大对劲了吧。也遇到过日本电动机,电缆入口孔径给限制的很小,大一点都不行,55555555
4、防护等级,我手里就有一个绝对是“made in germany”的电动的的铭牌,防护等级的标注都是上面写“IP",下面写等级,比如“23”,没有“Protection”字样啊,“Protection”含义太广了吧?

lingyan 发表于 2012-8-27 20:31:20

本帖最后由 lingyan 于 2012-8-27 21:08 编辑

VA从量纲上是等同于W的,VA表示的是视在功率,也许德国是习惯用视在功率表示电机功率。
熔断器是反时限的动作特性,既可以保护短路,也可以保护过载,我以前见过一个闸刀开关下接一组熔断器接电机的回路很多,早期这样的配电柜很多,现在早已绝迹。在国外电气工业很发达国家,熔断器用的比断路器多,而在中国恰好相反,

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-8-27 21:01:36

没接触过外国的电机,听各位大师详解!
页: [1]