住宅小区室外两三根光缆穿到一个重型PVC管子里可以吗?
住宅小区室外两三根光缆穿到一个重型PVC管子里可以吗? 要是梅花管可以,一个管里有好几个孔,要是都穿在一个孔里不行。 如果这两、三根光缆同属一家服务提供商,管径也足够检修时抽换光缆,穿在同一根管中应该也可以吧! 关键问题就是如何保证检修拉扯光缆时不影响到其他光缆?即使同属一家产权,维护时野蛮施工比比皆是。用梅花管又经济又合理,干嘛非要在一个管里挤呢? 本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-20 13:01 编辑回复 1# ligonggang
同意楼上采用梅花管的做法
我也认为"一管一缆"的方式是最优的方案。
我想楼主询问的应该是设计底限的问题,规范对此问题未做强制性规定,因此不能排除"多缆一管"的作法。 回复 5# sgf2002
请问图片中的话出自哪儿? 回复 7# lb86wl81
《住宅建筑通信配套工程技术规范 第1部分:设计规范》DG/TJ08-606-2011.1 回复lb86wl81
《住宅建筑通信配套工程技术规范 第1部分:设计规范》DG/TJ08-606-2011.1
尺短寸长 发表于 2012-8-20 17:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这是上海地区的规范么? 回复 8# 尺短寸长
尺总知道的真多!-----人材啊! 回复 10# LXQ3
我看好多项目设计说明中都写到这个规范,
但是内容还没有看过,,,