› 25mm2铜导体的载流量相同的钢截面积是多大?
tsml
发表于 2012-8-17 15:43:37
25mm2铜导体的载流量相同的钢截面积是多大?
GB 50054-2011的3.2.15条,等电位保护联结导体的截面积最大值:钢按载流量与25mm2铜导体的载流量相同确定,怎么才知道钢是多少?什么规范上有写?谢谢。
大鼻山
发表于 2012-8-17 16:08:05
估算嘛。铜电阻率1.75,铁为9.78,二者相差5.6倍。这也是二者截面之比。铁(钢)的截面:25*5.6=140平方毫米。