该方案可否定性为设计缺陷?如何整改?
如图:某400kVA配变项目竣工验收时电力局提出:进线柜进线方式不妥,检修时,智能断路器(总开)断开,柜下母排仍带电,且不便于挂设接地线,存在安全隐患,限令整改;该意见是否妥当?
如要整改,各位前辈同行可有什么整改建议?
楼主目前有三个方案:
1. 按当地习惯做法,翻母排。如图所示:
2. 用管理方式规避安全隐患:进线柜上张贴注意事项:本柜门打开前,请务必拉开计量柜内隔离闸刀;3.
进线柜内总开前的铜排套上绝缘套管; 看了楼主提供的图,供电局的意见是对的。A图主接线形式的确存在一定的安全隐患。
本地采用的方式是楼主所说的“翻母排”的方式,不同的一点是进线断路器是置于隔离开关出口端的。 隔离开关不断开吗?按图2,D01柜的柜下母线不是也带电吗?两个方案的唯一区别是带电柜下母线的长度而已。 看了楼主提供的图,供电局的意见是对的。A图主接线形式的确存在一定的安全隐患。
本地采用的方式是楼主所说 ...
yangyang7201 发表于 2012-8-16 11:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢您的关注。贵地的做法可能是将“计量柜D01”与“进线柜D02”合成一个柜子了。如此不存在楼上描述的安全隐患。而且总开不存在倒进线的问题。但本地区如此容量,就硬性要求计量单设柜子。{:tongue:} 隔离开关不断开吗?按图2,D01柜的柜下母线不是也带电吗?两个方案的唯一区别是带电柜下母线的长度而已。
rpg2009 发表于 2012-8-16 11:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看情况,检修低压柜时D01柜是不打开的。如此进线柜上带电,下不带电。看起来是符合常规的。但从检修的程序看,必须有可见断开点,还是要拉开隔离刀的。但我的辩白被无视。电力局坚持翻排做法。{:smile:} 回复 4# 建电后学
各地供电局都有自己的土规定,设计有时也是不得已而为之啊
感同身受! 经过沟通反馈回来这么几个问题:
1.RMW1-800A的断路器能不能倒进线?(静、动触头倒进了)
2.作为进线柜(D02)GGD柜内装RMW1-800A的框架式断路器,其后是否有必要加装隔离闸刀?
3.如果整改,采用翻排做法,D02的柜宽(800)是否满足要求? 说白了,常规还是要求断路器静触头接于电源侧。 回复 8# 大鼻山
一语中的~! 建议楼主对照05SDX006 1-3,我赞成翻母排的做法! 说白了,常规还是要求断路器静触头接于电源侧。
大鼻山 发表于 2012-8-16 12:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
实话说,电力局验收人员还真没提到这个问题。7楼问题是楼主自己图穷匕见的自问自答。{:tongue:} 建议楼主对照05SDX006 1-3,我赞成翻母排的做法!
oszhuang 发表于 2012-8-16 15:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢。我截图上来。 两种做法都有。。。