大设备的需要系数
对于功率较大的设备,负荷计算一直让人头痛,按设计手册的算法结论正确的少,错误的多,例如按下面的做法:最明显的例子是大型压力机,4~5台,每台可达500kW以上,按上述算法变压器大的太多,因此我们按实际的经验值进行计算,以和实际一致。
但经常碰到无实际可参考的例子,下表是同事的取值,真是难以确定取值是否合适,各位有什么建议?
1,2,6,7,9为单台设备 很多大型设备本身就是由一系列小设备组成的。因此,严格说,单台大设备本身功率就需要打个折的。
理论上,应当实测功率(或电流)才准确,否则永远都是蒙着来 前几天做一个工程,也遇到了类似的情况。最大的设备单台620KW/380V。查遍手头的所有资料几乎均无需要系数等技术参数,最后不得已,自己规定了设备的功率因数按电机的0.8,需要系数按0.9~1,以甲方确认的形式开展下一步工作。否则书上技术参数查不到,甲方也不知道,设计师不能干等着啊。 赞同使用“利用系数法”。 关键是利用系数法也必须查到利用系数才可以啊。否则还是等于零,非常规设备的利用系数是不容易查到的。