请问一下 在有景观水池 电缆绕不过的时候 大家一般是怎么做的呢
问一下各位老师:当电缆敷设的时候 遇到景观水池拦路这个时候假如绕过去造价会高出很多 而且 景观水池抵在了两个建筑散水位置都所以这个时候想敷设电缆 我想着两种办法 一种就是用防水电缆但是防水电缆肯定造价也不低还有另一种就是直接敷设在水池底毕竟景观水池还没有做 假如结构能处理好的话我觉得就是普通电缆穿管应该没什么问题吧
请各位老师帮拿拿注意 遇到这个情况的时候 一般都怎么进行处理 有点意思,又想事情得到解决,又怕花钱,哪有两全其美的办法。特殊情况必须特殊解决。用防水电缆不可取,你是整根电缆都是防水电缆还是只在过水池的部分用防水型?两者接头怎么处理?所以我觉得最可行的就是绕,无非是多花点钱浪费点电缆。比如绕不过去,那就深埋,电缆从池底下穿过去。不是绕就是深埋,别无它法,采用防水电缆从水中过的方法万不可取。除非他就是给水池中设备用的电缆。 还有一种办法,叫景观专业改设计,考虑预留各专业的出线口,看楼主的帖子水池都做到楼的边上了,对建筑没影响吗?这种只考虑效果美,不考虑实际使用合理的问题,是建筑景观专业的通病,恨不得做个空中楼阁。 如果确定要做水池,还是事先绕行电缆较妥当。 本帖最后由 wosuwoxing 于 2012-8-16 10:06 编辑
对于大型园林,会出现这种情况的,水浅的地方可以穿管埋地,水深,有桥时,可沿桥敷设。如果都不能免除,只能在水中敷设电缆了。要注意特殊用电场所的安全。也有架空敷设的,但景区很少采用,不美观。