hanqiangding 发表于 2012-8-14 16:15:13

柴油发电机选型计算疑问

柴油发电机选型计算:
1、按一处着火考虑,即按最大负荷的一个防火分区来计算。

对吗?
是否需要考虑加上相邻防火分区的用电容量?

yjgabc 发表于 2012-8-14 16:17:53

对啊。不用加相邻的防火分区,只考虑一处着火。全楼都着火,那已经超出了设计考虑的范围了

taiyuntao 发表于 2012-8-22 17:05:07

考虑最大防火分区着火就行了,另外应该再按保证性负荷计算一遍,取大者为宜