tsml 发表于 2012-8-13 18:18:41

用于等电位接地的扁钢要多大?

本帖最后由 tsml 于 2012-8-13 18:21 编辑

用于等电位接地的扁钢要多大,例如给桥架接地用的。请问什么规范上有?找了不少规范,都是说接地网的,没等电位的。

尺短寸长 发表于 2012-8-13 20:15:52

等效于25mm2铜的扁钢,得是多大才行?

大鼻山 发表于 2012-8-14 08:39:50

要分区2种等电位:
一、配电系统等电位;
二、防雷系统等电位。

后者规格要大于前者

尺短寸长 发表于 2012-8-14 09:55:10

要分区2种等电位:
一、配电系统等电位;
二、防雷系统等电位。

后者规格要大于前者
大鼻山 发表于 2012-8-14 08:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


对等电位联结线而言,大鼻山的区分方法,不一定成立。

见 GB 50054-2011 的 3.2.15(表 3.2.15)和 GB 50057-2010 的 5.1。

sgf2002 发表于 2012-8-14 10:07:09

本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-29 15:31 编辑

防雷等电位


总等电位


辅助等电位及局部等电位
回复 1# tsml
JGJ242-2011对总等电位和局部等电位联接线截面的区别列表明确了

大鼻山 发表于 2012-8-14 10:18:13

对等电位联结线而言,大鼻山的区分方法,不一定成立。

见 GB 50054-2011 的 3.2.15(表 3.2.15)和 GB 50057-2010 的 5.1。尺短寸长 发表于 2012-8-14 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不一定成立么?我看很成立。5楼所引述,已经明证我的说法

尺短寸长 发表于 2012-8-14 10:32:14

不一定成立么?我看很成立。5楼所引述,已经明证我的说法
大鼻山 发表于 2012-8-14 10:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

等效于25mm2铜的扁钢,得是多大才行?

尺短寸长 发表于 2012-8-14 11:00:23

3.2.15 总等电位联结用保护联结导体的截面积,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,保护联结导体截面积的最小值和最大值应符合表 3.2.15 的规定。

大鼻山 发表于 2012-8-14 12:21:23

3.2.15 总等电位联结用保护联结导体的截面积,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,保护联结导体截面积的最小值和最大值应符合表 3.2.15 的规定。尺短寸长 发表于 2012-8-14 11:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大家说说,规范限制保护联结导体的最大截面,有何用意?

sgf2002 发表于 2012-8-14 12:54:06

本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-14 13:04 编辑

大家说说,规范限制保护联结导体的最大截面,有何用意?
大鼻山 发表于 2012-8-14 12:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    大概规范编制者才能说明白

自相矛盾,要求导体截面积不小于配电线路最大保护导体截面积的1/2,又规定最大值25(铜)

举例:等电位联结场所内有一设备很大如空调机组,PE线为120mm2的,
按规范等电位联结线不应小于60mm2,但又不大于25mm2

尺短寸长 发表于 2012-8-14 13:33:06

如果,PE 线为 120mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 60mm2 铜,但保护联结导体的最大截面是 25mm2 铜,取 25mm2 铜满足要求。

如果,PE 线为 10mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 5mm2 铜,但保护联结导体的最小截面是 6mm2 铜,取 6mm2 铜满足要求。

这样理解,对吧?

大鼻山 发表于 2012-8-14 14:16:31

如果,PE 线为 120mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 60mm2 铜,但保护联结导体的最大截面是 25mm2 铜,取 25mm2 铜满足要求。

如果,PE 线为 10mm2 铜,不应小于配电线路的最大保护导体截面积的 1/2 ,是 5mm2 铜,但保护联结导体的最小截面是 6mm2 铜,取 6mm2 铜满足要求。

这样理解,对吧尺短寸长 发表于 2012-8-14 13:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
估计规范本意是这样的。但也太曲折了点

大鼻山 发表于 2012-8-14 14:25:53

因此必须厘清2个概念:
一、保护线(PE线)。它是用于配电线路上的;它跟(总)等电位联结的保护联结导体,属于不同概念,它不受制于后者;

二、保护联结导体。它仅用于(总)等电位联结,但不是配电线路必需品。它的截面一方面具有自身要求(Cu至少6平方,但可以不超过25平方),另一方面又不得小于最大截面保护线(PE线)的1/2。

大鼻山 发表于 2012-8-14 14:32:35

本帖最后由 大鼻山 于 2012-8-14 14:39 编辑

比如民用工程,3X185+2X95电缆是常态,则1/2*95=50平方。本来这就是总等电位联结中“保护联结导体”最小截面的,但又因为“保护联结导体”自身要求:最大可以不超过25平方,于是它选择25就算到顶了,无须按照50平方选取。{:4_114:}

大鼻山 发表于 2012-8-14 14:35:55

大概规范编制者才能说明白

自相矛盾,要求导体截面积不小于配电线路最大保护导体截面积的1/2,又规定最大值25(铜)
举例:等电位联结场所内有一设备很大如空调机组,PE线为120mm2的,
按规范等电位联结线不应小于60mm2,但又不大于25mm2sgf2002 发表于 2012-8-14 12:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
规范这里的最大值,只能理解成“最大值可以不超过25平方”。大于25应该可以,但估计属于浪费和多余。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用于等电位接地的扁钢要多大?