关于配电级数的问题!!!
配电房低压柜-单体建筑配电总箱-层箱(电表箱)-户箱这样的配电方式算几级配电?
有人说是三级,有人说是四级,小弟我糊涂了! 画个系统图给大家看看,才好分辨。 系统的每一级馈线(配电),算一级;系统的每一级进线(供电),不算级。 本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-7 16:51 编辑
多层住宅:
配电房低压柜——变电站馈线,第一级;
单体建筑配电总箱——总熔丝盒或总进线开关(不设分馈线开关),不算级;
层箱——馈线,第二级;
户箱——馈线,第三级。
三级配电。 高层住宅:
配电房低压柜——变电站馈线,第一级;
单体建筑配电总箱——馈线,第二级;
层箱——馈线,第三级;
户箱——馈线,第四级。
四级配电。 配电级数和保护级数是两个概念,昨天刚和供电公司的一个项目经理沟通了一下,他要求从电缆分支箱出线(160A),到计量箱进线表前开关(125A),到表后开关(100A),逐级减少,而进线电缆,CT变比是按表后开关选型的。就放射式供电而言,基本这就是一个笑话吧。 配电级数和保护级数是两个概念,昨天刚和供电公司的一个项目经理沟通了一下,他要求从电缆分支箱出线(160A ...
rainmen_73 发表于 2012-8-8 10:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我也认为是个笑话,但不知你认为的笑点在哪里?有几个笑点?希你明示,与大家共享。 按尺兄的说法,俺之前做的基本都属于四级配电了{:sweat:} 无需纠结。配电级数越少越好;做不到三级配电,拉倒!{:lol:} 学习呢 好贴 有些审图的不明白级数的意义,乱提意见 变电所出线算一级,局部区域配电点的设计形成第二级,是加进去“管理”的概念。配电级数就是配电管理级数