尺短寸长 发表于 2012-8-7 11:50:11

TT 和 TN 系统,不是以有没有 N 线来区分,而是以用户的保护接地和变压器的系统接地,有没有直接连接来区别:

用户的保护接地,通过 PE 或 PEN 线与变压器的系统接地直接连接,属于 TN 系统(接地故障电流为大);
用户的保护接地,通过大地与变压器的系统接地间接连接,属于 TT 系统(接地故障电流为小)。

911room 发表于 2012-8-7 11:50:53

楼主,拍张照片上来如何?一图胜千言。坛子里的眼看到的或许与你我所见不同......

911room 发表于 2012-8-7 11:58:17

回复尺短寸长
也可能是TN么 可他明明没有N线啊 如果省了N线还能叫TN么
l521523 发表于 2012-8-7 11:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

单相配电,肯定有N,即便使用隔离变压器(名义上的N),是否TN,关键看PE线是咋接的。

尺短寸长 发表于 2012-8-7 13:24:49

15# 楼,楼主表达的意思是:用户处变压器一次侧,不存在 N 线(不是三相四线系统,而是三相三线系统),对此质疑。

楼主区分 TT、TN 的依据搞错,不是看 N 线,而是看 PE、PEN 线。

尺短寸长 发表于 2012-8-7 13:35:34

单相配电,肯定有N,即便使用隔离变压器(名义上的N),是否TN,关键看PE线是咋接的。
911room 发表于 2012-8-7 11:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“单相配电,肯定有N”不一定成立。

比如,AC380V 单相两线系统,就是两根相导体哦。{:lol:}

尺短寸长 发表于 2012-8-7 13:41:07

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-7 13:45 编辑

“即便使用隔离变压器(名义上的N)”也不成立吧?

单相隔离变压器二次侧的两根线,是 L1、L2 线,而不是 N 线(TN 和 TT 系统的 N 线必定在变压器处作系统接地)。