tsml 发表于 2012-8-6 14:59:57

火灾时门禁开门可以用断开总电源的方式吗?

住宅项目,门禁与可视对讲共电源回路,此回路取自UPS后的一分支断路器,火灾时把此回路用接触器断开,让所有门禁与可视对讲电源断电,门禁打开,此方法可行吗?

wgviing 发表于 2012-8-6 15:42:09

消防就是要求门禁断电开门的。但断电 也需要一个范围,不要把没火灾的房子也断开了。

tsml 发表于 2012-8-7 15:30:03

现在是施工后没做消防门禁联动,因此要变更,做法越简单越好,且小区比较小,这样做不违反规范吧?

yangyang7201 发表于 2012-8-7 17:33:02

火灾发生时,财产安全相对于人员安全就不算个事儿了。为了人员疏散,能够可靠开门是终极目的。
设置相关规范条款也是为了达到这一目的。

sgf2002 发表于 2012-8-7 17:41:52

回复 1# tsml

做法可以,实际也是这么做最经济合理

chenshisheji 发表于 2012-8-10 12:56:41

阴极锁不可以

yangyang7201 发表于 2012-8-10 21:33:04

阴极锁不可以
chenshisheji 发表于 2012-8-10 12:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

阴极锁是通电开锁,必须配备UPS。虽然一般住宅不会采用阴极锁,因为成本较阳极锁高,但楼上提醒极为重要!